管道阻火器的阻火性能合不合格,需要经过试验,测试它阻火性能是不是达标可,只有这样的测试,才能保证它的安quan性能和可靠。
 
一、阻火器的需要达到以下规定:
 
1、阻火器壳体采用铸铁,铸铝和不锈钢制成;
 
2、阻火层应采用不锈钢制成;
 
3、阻火器压力降不应大于200Pa;
 
4、阻火器壳体应能承受不小于0.9MPa的压力,历时不小于1min的水压试验,无渗漏或变形。
 
5、阻火器应能连续阻爆试验13次,每次都能阻火;
 
6、阻火器应能经受耐烧试验1h,在此期间无回火。
管道阻火器
二、管道阻火器达到以下技术指标才适合各的产品:
 
1、阻火器壳体可采用铸钢和不锈钢制成;
 
2、阻火器壳体水压试验压力为设计压力的1.5倍,历时不小于10min,无渗漏;
 
3、阻爆燃型阻火器应连续试验13次,每次试验阻火器都能阻止亚音速火焰通过;
 
4、阻爆轰型阻火器应连续试验13次,每次试验阻火器都能阻止超音速火焰通过。
 
以上就是判断管道阻火器产品合格的具体方法。